分布式光伏项目在接入配电网时,接入容量受到接入变压器容量的限制。电网公司对分布式光伏接入容量有何限制?

一、国网公司的要求
根据国家电网公司企业标准《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW 617-2011)中的规定:
小型光伏电站(通过380V电压等级送出)总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%。
T接于公用电网的中型光伏电站(通过10~35kV电压等级送出)总容量宜控制在所接入的公用电网线路最大输送容量的30%。
可见,光伏电站的容量还是不同超过25%和30%的。
但文中使用了“不宜”和“宜”的字眼,说明不是强制性标准。因此,在实际工作中,也有超出25%和30%的情况。

二、该标准的考虑
电网出台25%和30%规定,主要是从以下三点考虑。
一、是从稳定性来考虑
即受天气和环境影响大,尤其是晚上,工业和生活还需要电力的时候,光伏电站是待机不发电的。很大程度上基于供电稳定性来考虑,也是在光伏系统设计的时候,必须考虑的一个参数。

1.jpg


三、是确保供电正常运行的考虑
在现代电网中,供电容量和负载容量在25%比例的时候,电网是不会崩溃的,相关的保护动作是不会动作的。所以即使在光伏电站不发电的时候,电网还是可以运行的。

2.jpg



四、是从供电技术角度考虑
光伏发电通过电力电子逆变器并网,易产生谐波、三相电流不平衡;输出功率随机性易造成电网电压波动、闪变建筑光伏直接在用户侧接入电网,电能质量问题直接影响用户的电器设备安全。电站必须能够以10%的步长限制其有功出力(目前常用的设置点有100%,60%, 30%, 和0%)频率高于50.2Hz时,功率必须以40%额定功率/Hz的速率降低,仅当频率恢复到50.05Hz以下时,才允许提高输出功率频率高于51.5Hz或低于47.5Hz时必须脱网或者说这是以免影响电网运行的技术规则。