光伏测试网论坛-光伏发电系统逆变器的操作使用与维护检修-测试咨询|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
用户名: 密 码:    找回密码 立即注册 | 找回密码
QQ登录
2023年度N型电池技术发展与设备创新论坛     第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会
光伏测试网 测试技术 测试咨询 查看内容

光伏发电系统逆变器的操作使用与维护检修

发布者: echo | 发布时间: 2014-7-28 14:45| 查看数: 4065| 评论数: 0

       1.严格按照逆变器使用维护说明书的要求进行设备的连接和安装。 在安装时,应认真检查:A 线径是否符合要求; B 各部件及端子在运输中有否松动;C 应绝缘处是否绝缘良好;D 系统的接地是否符合规定。  
       2.应严格按照逆变器使用维护说明书的规定操作使用。 尤其是: A 在开机前要注意输入电压是否正常; B 在操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常。  
       3.逆变器一般均有断路、过电流、过电压、过热等项目的自动保护,因此在发生这些现象时,无需人工停机;自动保护的保护点,一般在出厂时已设定好,无需再行调整。
       4.逆变器机柜内有高压,操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。   
       5.在室温超过30℃时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障,延长设备使用寿命。   
       二 维护检修   
       1.应定期检查逆变器各部分的接线是否牢固,有无松动现象,尤其应认真检查风扇、功率模块、输入端子、输出端子以及接地等。  
       2.一旦报警停机,不准马上开机,应查明原因并修复后再行开机,检查应严格按逆变器维护手册的规定步骤进行。  
       3.操作人员必须经过专门培训,能够判断一般故障的产生原因,并能进行排除, 例如能熟练地更换保险丝、组件以及损坏的电路板等。未经培训的人员,不得上岗操作使用设备。  
       4.如发生不易排除的事故或事故的原因不清,应做好事故详细记录,并及时通知生产工厂给予解决。